Отключение сервера

  • Автор темы vitolg
  • Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
V

vitolg

Гость
#1
может кто поможет...
Преамбула: есть удаленный объект на котором 2 сервака и SmartUPS 3000 подключенный кабелем СОМ-СОМ к одному из серваков. Агент PowerChute настроен.
Амбула: на объекте часто на продолжительное время вырубается свет, UPS выдерживает 40 минут,потом рубит корректно 1 сервак, а второй вырубается при прекращении подачи питания UPS-ом. Плату покупать организация отказывается, 2-ой UPS тоже, а выключаться оба серванта должны корректно.
Подскажите, что можно сделать, чтобы второй сервант выключался до разрядки UPS.
 
@

@rtem

Гость
#2
а под чем сервера??? если под Windows то там это все очень просто настраивается на вкладке Электропитание + bat файлы и все выключается коректно. схама такова отслеживать все сообщения с упса, и настроить действия на крит. сигналы. 1 сервак посылает команду 2 тот отключается при этом рассылается сообщение об отключении 2 сервака пользователям, а потом рассылается сообщение об отключении 1 сервака и он тоже отрубается, вот и все.
 
V

vitolg

Гость
#3
а под чем сервера??? если под Windows то там это все очень просто настраивается на вкладке Электропитание + bat файлы и все выключается коректно. схама такова отслеживать все сообщения с упса, и настроить действия на крит. сигналы. 1 сервак посылает команду 2 тот отключается при этом рассылается сообщение об отключении 2 сервака пользователям, а потом рассылается сообщение об отключении 1 сервака и он тоже отрубается, вот и все.
если можно, поподробнее схему расписать.
 
@

@rtem

Гость
#4
вообщем примерно так:

подключаешь УПС потом когда система его распознает на вкладке Электропитание появится закладка ИБП там закладка Схемы управления питанием, там список, выбираешь свой УПС.
дальше крутишь взаимодействие упса с системой. на вкладке ИБП жмешь Настроить -- Настройка ИБП там выбираешь режим взаимоотношений между упсом и системой ))). Ставь включить все уведомления и настрой интервалы между уведомлениями. Знаешь сколько твой УПС протянет на батарее??? да тогда ставишь этот параметр в поле Время работы от батареи до подачи сигнала в минутах. Там поле при подачи сигнала запустить прогамму. там ссылаешся на батник завершения работы второго сервака . Потом действие которое необходимо сделать на этом серваке (Завершение работы) и галку ставь отключить сам упс.

вот и вся схема, все просто как в букваре. батник нужно расписывать или нет???

есть проги для удаленного отключения ПК, будешь пользоваться используй консольные.
 