последовательный порт

  • Автор темы subVultu
  • Дата начала
Статус
Закрыто для дальнейших ответов.
S

subVultu

надо запрограммировать последовательный порт на прием данных, например, со сканера штрих-кода... в общем-то, что может быть проще... все уже сто раз описано..
но получается вот такая ерунда:
открываю, настраиваю, читаю... в буффере оказывается совсем не штрих-код, а что-то типа
(y00000000000
вместо, например, 4600304055002
изначально буфер обнулен - то есть он читает два-три символа и на этом отрубается
не понимаю почему?
есть еще такой момент... запускаю SecureCRT (обычный терминал) устанавливаю соединение с этим же портом и он прекрасно читает штрих-код, когда я отключаюсь от порта, закрываю SecureCRT и снова запускаю свою прогу - она тоже правильно читает штрих-код!!!! и так до перезагрузки компа....
что я еще не настроил???
 
Z

zubr

Посмотри таймауты у порта, возможно поэтому он не успевает принять все символы.
 